SIMOVERT MASTERDRIVES
F011- Überstrom
Erstellt von Lauffeuer am 12.06.2009 16:14 (2 Antworten)

12.06.2009, 16:14
|
Beigetreten am: 12.06.2009
Letzter Besuch: 18.06.2009
Beiträge: 1
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo! Ich habe ein Problem mit einem Simovert VC Frequenzumrichter (Best.- Nr. 6SE7027- 2TD61-Z). Vor ca. 3 Wochen ist er ausgefallen mit dem Fehlerparammeter "F 011- Überstrom" Nachdem sich die Meldung nicht quittieren lies, wurde das Leistungsteil getauscht sowie alle Karten außer die Netzwerkkarte für die Profibusverbindung... Dennoch steht die Meldung nach Wiederinbetriebnahme des Umrichters wieder an. Der Motor den der Umrichter antreibt wurde "auf Herz und Nieren" geprüft, er Dreht leichtgängig und der Isolationswiderstand ist ebenfalls mehr als Ausreichend. Wer kann mir einen Tipp geben wie ich den Motor wieder zum laufen bringe? Ich und meine Vorgesetzten sind Ratlos, ebenso wie die Kollegen der anderen Schichten! Danke im Vorraus! MfG D. Becker
|
|
|
|

02.07.2009, 11:32
|
Beigetreten am: 29.06.2006
Letzter Besuch: 08.05.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Bei einem Ausgangsschütz sicherstellen, dass diese nicht kurz öffnet. Wenn die Ansteuerung für das Ausgangsschütz kurz weggeht und wieder anliegt, dann kommt auch der F011.
Gruß
Konrad
|
|
|
|

16.09.2009, 11:27
|
Beigetreten am: 16.09.2009
Letzter Besuch: 16.09.2009
Beiträge: 2
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
schon den parameter 102 gepüft und auf den nennstrom des motors eingestellt?
|
|
|
|