Ist es möglich mit einer CP 343-1 Lean über den P-Bus mittels Ethernet auf das inegrierte TP 170B des C7 635 Touch zu zugreifen bzw. die WinCc flexible Oberfläche zu ändern ?

MfG

Homer
Top
  22.06.2006, 13:25
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 3149
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,53 von 5 / 164 mal bewertet]. (164) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

welchen Ausführungsstand hat denn Dein C7-Gerät? Und welche Version von WinCC flexible benutzt Du? Ob´s funktioniert hängt meines Wissens von den jeweiligen Versionen ab.

nemo
Top
  22.06.2006, 18:24
Beigetreten am: 09.05.2006
Letzter Besuch: 22.03.2007
Beiträge: 15
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
also ich hab das C7 CPU 635 Touch 6ES7 635-2EB01-0AE3 mit Firmware 2.0
und WinCC Flexible 2005 SP1
Top
  23.06.2006, 09:48
Beigetreten am: 28.09.2005
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 3149
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,53 von 5 / 164 mal bewertet]. (164) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

also von WinCC flexible Seite spricht nix dagegen
=> die CS-Moderation wird den Task mal zu Experten-Kollegen "Kommunikation/NW" rüberlegen, um weiteres zu klären.

nemo
Top
  23.06.2006, 12:31
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Homer,

ich habe mir mal die Konfiguration angesehen. Soweit ich das von der HW her sagen kann sehe ich kein Problem denn sowohl die CP 343-1 Lean als auch die CPU können PG-Routing. Da, laut Aussagen meiner WinCC flexibel Fachleute zwinkern, kann WinCC flexibel ab der Version 2005 auch PG Routing sehe ich kein Problem. Das sollte ohne Frage gehen.

Am besten fügt man in das STEP 7 Projekt ein PG / PC das mit den entsprechenden Parametern und parametriert dieses PG / PC entsprechend als Onlineschnittstelle, schon sollte es gehen. grinsen

Viel Erfolg!
J_Bell
Top
  23.06.2006, 16:18
Beigetreten am: 09.05.2006
Letzter Besuch: 22.03.2007
Beiträge: 15
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
was für Parameter soll ich denn da einstellen ?
Top
  24.06.2006, 21:37
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo Homer,

notwendig sind hier,

die verwendete Ethernet Karte,
die verwendeten IP Parameter, Adresse, Subnetmask ... u.s.w.

Zuordnung dieser Karte als Onlineschnittstelle ... u.s.w.

Das sind die 3 Laschen in den Eigenschaften für die PG / PC Einheit.

Viele Grüße

J_Bell