Hallo
Ich habe ein Problem mit der SIMIt und PLCSim sobald ein Sicherheitsprogramm geladen ist.
Das Sicherheitsprogramm läuft anstandslos auf der PLCSim. SIMIT und PLCSim harmonieren auch, solange kein Sicherheitsprogramm geladen ist.
Sobald aber ein Sicherheitsprogramm in die PLCSim geladen wird scheint die Kommunikation zwischen SIMIT und PLCSim gestört zu sein: Es werden keine Werte mehr übertragen (die E/A ändern sich in der PLCSim nicht). Wird dabei jedoch die Simulation in SIMIT beendet, geht PLCSim auf Störung; irgendeine Verbindung kommt also Zustande.

Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit PLCSim, Safety und SIMIT? Ist das überhaupt möglich?

Verwendete Versionen:
SIMIT SCE 5.0
PLCSim V5.4 SP1
Distributed Safety V5.4 SP3
Top
  02.06.2009, 17:03
Beigetreten am: 29.04.2009
Letzter Besuch: 09.07.2010
Beiträge: 3
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Durch ausprobieren habe ich folgendes festgestellt:
PLCSim mit Sicherheitsprogramm und SIMIT harmonieren zusammen, wenn die sicherheitsgerichteten
Module in der HW-Konfig als Signalbaugruppe direkt im Rack der CPU eingefügt werden.
Ich möchte aber eine Anlage simulieren, in der die sicherheitsgerichteten Module als dezentrale Peripherie (ET200S) vorhanden sind.