Hallo,

Ich habe hier einen Simoreg DC-Master 6RA70, der mit STEP7 über Profibus DP angesteuert wird. Es wir PPO-Typ 4 (0 PKW, 6 PZD) verwendet. Nun würde ich gerne für eine Anzeige in WinCC den aktuellen Stromwert auslesen. Leider finde ich in der Doku keine Informationen, wie ich diesen Wert in ein Zustandswort schiebe um ihn dann auszulesen.

Danke für jeden Vorschlag
Top
  07.04.2009, 14:28
Beigetreten am: 29.03.2006
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 146
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,57 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Kurz zur Sprachregelung. Mit PPO4 werden 6 Wort Prozessdaten festgelegt; jeweils in Empfangs- und Senderichtung (bezogen auf den Antrieb).
In Empfangsrichtung gibt es 1 Steuerwort + 5 weitere Prozessdaten.
In Senderichtung gibt es 1 Zustandswort + 5 weitere Prozessdaten.
Im Parameter U734.Index 1 - 6 werden die 6 Konnektoren ( =  16-bit-Wort) eingetragen, die vom Antrieb auf den Bus gelegt und vom DP-Master als Eingangsdaten abgeholt werden. Wird z.B. im Index 6 der Konnektor 116 oder 117 eingetragen, wird der Ankerstrom im sechsten Wort entsprechend der Normierung in die Steuerung übernommen.