Technical Forum

SINAMICS

Sinamics S120 - Kommunikation zur CPU315-2DP

Erstellt von SinumerikTech am 20.01.2009 19:13 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  20.01.2009, 19:13
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 30.09.2012
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,
ich wildere gerade mal in einem anderen Fachgebiet (bin normalerweise SINUMERIK-Techniker) ... soll nun eine CPU315-2DP mit Sinamics S120/CU320 betreiben.

Konfiguration und Topologie sind kein Problem, das Einzige was mir momentan fehlt ist die Möglichkeit im Starter (v.4.1.2.4) die Telegramme für meine Achsen (Typ: Servo) auf 110 einzustellen (vergl. Applikationsbeispiel FB283) - mein Starter kennt dieses Profil nicht, sondern nur die üblichen ...

... oder liegt's an der Firmware der CU/Antriebe ??? - Step7 HW-Konfig bietet dieses Telegramm an ...


Gibt's da irgendeine Lösung ???


Danke schonmal
Gruß
Andreas
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  21.01.2009, 04:25
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1547
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,

Du must beim Anlegen der Antrieb due Funktion "Einfachpositionierer" anwählen, nur mit dieser
angewählten Funktion kannst du das Telegram 110 einstellen.

Gruß
Christoph
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  21.01.2009, 20:50
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 30.09.2012
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Super, danke Dir für den Tip ... dann werde ich mal den EPOS ausprobieren ...

... mit ner Sinumerik wäre das Thema schon längst gegessen ....:-))




Gruß
Andreas
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)