SINAMICS
Sinamics S120 - Kommunikation zur CPU315-2DP
Erstellt von SinumerikTech am 20.01.2009 19:13 (2 Antworten)

20.01.2009, 19:13
|
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 30.09.2012
Beiträge: 6
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Hallo zusammen, ich wildere gerade mal in einem anderen Fachgebiet (bin normalerweise SINUMERIK-Techniker) ... soll nun eine CPU315-2DP mit Sinamics S120/CU320 betreiben.
Konfiguration und Topologie sind kein Problem, das Einzige was mir momentan fehlt ist die Möglichkeit im Starter (v.4.1.2.4) die Telegramme für meine Achsen (Typ: Servo) auf 110 einzustellen (vergl. Applikationsbeispiel FB283) - mein Starter kennt dieses Profil nicht, sondern nur die üblichen ...
... oder liegt's an der Firmware der CU/Antriebe ??? - Step7 HW-Konfig bietet dieses Telegramm an ...
Gibt's da irgendeine Lösung ???
Danke schonmal Gruß Andreas
|
|
|
|
|
Für diesen Beitrag bedankt sich:
|

21.01.2009, 04:25
|
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1547
Bewertung:
(115)
|
(1)
|
Hallo,
Du must beim Anlegen der Antrieb due Funktion "Einfachpositionierer" anwählen, nur mit dieser angewählten Funktion kannst du das Telegram 110 einstellen.
Gruß Christoph
|
|
|
|
|
Für diesen Beitrag bedankt sich:
|

21.01.2009, 20:50
|
Beigetreten am: 20.01.2009
Letzter Besuch: 30.09.2012
Beiträge: 6
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
Super, danke Dir für den Tip ... dann werde ich mal den EPOS ausprobieren ...
... mit ner Sinumerik wäre das Thema schon längst gegessen ....:-))
Gruß Andreas
|
|
|
|
Aktionen