Dezentrale Peripherie
ET200S --> 2AI TC ST
Erstellt von bamahu am 06.11.2008 10:04 (1 Antworten)

06.11.2008, 10:04
|
Beigetreten am: 06.11.2008
Letzter Besuch: 26.01.2009
Beiträge: 4
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo, 1. ich versuche ein Analoges Elektronikmodul 6ES7134-4JB01-0AB0 zu konfigurieren. Angeschlossen ist ein Thermoelement Typ K. 2. Hat jemand ein Programmbaustein mit einem integrierten Thermoelement (damit ich ein Muster habe).
DANKE
=== Bearbeitet von bamahu @ 06.11.2008 12:05 [GMT ] ===
|
|
|
|
|

07.11.2008, 11:42
|
Beigetreten am: 18.04.2007
Letzter Besuch: 01.11.2012
Beiträge: 162
Bewertung:
(21)
|
(0)
|
Hallo bamahu,
soweit ich weiß, werden alle Parameter in der HW-Konfig eingetragen und der IST-Wert ist einfach Eingangswert in REAL wandeln und durch 10.0 dividieren und schon habe ich die Temperatur auf eine Kommastelle genau.
Mfg FrankW
|
|
|
|
Aktionen