Dezentrale Peripherie
Aufbaurichtline für PROFIBUS-DP
Erstellt von rynite am 23.10.2008 11:11 (2 Antworten)

23.10.2008, 11:11
|
Beigetreten am: 26.09.2008
Letzter Besuch: 29.04.2013
Beiträge: 50
Bewertung:
(1)
|
(0)
|
hallo zusammen,
gibt es eine aufbaurichtline oder eine bedienungsanleitung für profibus -DP in der informationen über bustopoligie stichleitung max. leitungslänge übertragungsrate abschlußwiderstände anforderung busleitung
niedergeschriben sind
ich möchte eine S7-300 315 2PN/DP mit den verschiedensten slave geräten betreiben und benötige jetzt hilfe bei dem busaufbau
=== Bearbeitet von CS Moderator @ 24.10.2008 10:10 [GMT ] === neue Überschrift nach Splitting
|
|
|
|
|

23.10.2008, 11:32
|
Beigetreten am: 06.03.2006
Letzter Besuch: 18.04.2013
Beiträge: 321
Bewertung:
(61)
|
(0)
|
Schau doch mal hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1971286
Bei der Realisierung gibt es noch einige Kniffe, die man in Netpro einstellen kann.
Ich hatte mal bei einem etwas ausgedehnteren Profibus (30 km LWL-Ring mit 31 OLM) Probleme, als Netpro noch nichts von dieser Ausdehnung wusste. Mit richtiger Projektierung hat dann alles einwandfrei funktioniert.
Beim Anschluss von verschiedensten Geräten musst Du halt immer die passende GSD-Datei besorgen.
Viele Grüße Thomas
|
|
|
|

24.10.2008, 10:13
|
Beigetreten am: 01.09.2005
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 1860
Bewertung:
(99)
|
(0)
|
Thema geschlossen da doppelt veröffentlicht.
Das zweite Thema mit der Überschrift Aufbaurichtlinie Profibus befindet sich in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke.
Gruß vom CS Moderator
|
|
|
|
Aktionen