Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Kommunikation zwischen zwei 300er über MPI Globaldaten

Thread Starter: Chrescht_STFS   Started: 5/29/2012 2:13 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  5/29/2012, 2:13 PM
Joined 3/31/2009
Last visit: 5/15/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Ich habe folgendes Problem, ich will Daten zwischen zwei CPU's hin und her schiessen. Das Ganze soll über Globaldaten geschehen. Wenn ich das in Netpro so programmiere klappt es nur wenn ich von Station 1 zur Station 2 sende (Also 1 sendet, 2 empfängt). Sollen beide Senden und Empfangen kann ich die Globaldaten nicht in Station 1 übertragen. Ich bekomme Fehlermeldung 13:4589 und irgendwas mit deinem SDB210. Der Hardwareaufbau stimmt und ich habe auch schon verschieden Adressen für Ein und Ausgänge probiert.

Bei den CPU's handelt es sich um : Station1 -> 315-2AF03-0AB0
                                                    Station 2 -> 315-2AG10-0AB0

Kann mir da jemand weiter helfen? Hab was über Deflaut-Prozessabbild gelesen weiss aber nicht was ich damit anfangen soll oder was ich da tun soll.

Bin für jeden Ratschlag dankbar
Chrescht
Top
  5/29/2012, 2:45 PM
Joined 3/31/2009
Last visit: 5/15/2013
Posts: 26
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
OK, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe mich bei den Merkern vertan. Man kann nicht ins MB600 oder MB700 reinschreiben bei diesen CPU's. Hab das jetzt geändert und schon funzt alles
Top