GSST1,Parameter P781 Ueberschreibung

Thread Starter: TomC   Started: 11/25/2011 10:05 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  11/25/2011, 10:05 AM
Joined 8/20/2008
Last visit: 5/14/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Vielleicht koennten sie mir helfen mit folgendem Problem. Wir haben in unsere Anlage grosse Menge Simoreg DC Master. Steurung fuer die Technologie ist durch Profibus. GSST2 Schnitstelle benutzen wir fuer die Vernetzung Simoregs fuer Wartungszwecke (Zugang zu einzelnen Simoreg aus einem PC). Wir haben problem mit Par. P781. Standartmaessig ist der Wert 2, aber manchmall aendert sich der Wert auf 4 selbst bei einigen Simoreg. Dann haben wir problem mit Anbindung direkt beim Simoreg durch GSST1. Wissen sie nicht, warum kann sich der Wert aus 2 nach 4 aendern, oder wass koennten wir machen dagegen?

 

Danke TomasC.

Top
  3/16/2012, 5:27 PM
Joined 7/11/2011
Last visit: 4/2/2013
Posts: 44
Rating:
Rated: Excellent [4.2 out of 5 / rated 5 time(s)]. (5) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
P927 definiert, über welche Schnittstellen Parameterwerte verändert werden können. Hier einmal prüfen, was eingestellt ist, ev auf eure spezielle Situation einschränken.