Hallo Wastel,
also PN IO Gerätenamen werden nur benötigt wenn du den Switch auch logisch an eine S7 anhängen willst. In diesem Fall würde die S7 als PROFINET Controller -und nur in dieser Konfiguration- dem Switch eine Ip Adresse vergeben. Die Adresse musst du in Step 7 dann vergeben und dann wird der Switch von der S7 mit überwacht und im Falle eines Fehlers wird ein Fehler OB in der Steuerung aufgerufen.
Alles in allem was spezielles für den Prozess und für die, die es brauchen.
Wenn du das nicht einsetzt, ist das sogar negativ. Würde ich nicht machen wenn du kein PROFINET auf dem Switch fährst.
Hinweis: Sollte in der Anlage PROFINET gefahren werden, ist es auch nicht zwingend notwendig den Switch unbedingt mit aufzunehmen. Es dreht sich beim Switch nur um die Diagnose und um nicht mehr. Du hast dafür Bany Net.
Bezüglich deinen Ringports. Wenn der Fehler nicht in der Nachbarschaft vorliegt werden natürlich Daten über diese Ports geleitet, also warum soll er dort Lampen ausmachen? Man muss im Fehlerfall den Ring ablaufen oder über Bany Net schauen wo ein Link fehlt. Was sein kann, wenn dein LWL Kabel mit der Dämpfung z. b. in Grenzbereiche geht, dass der Ring Manager andauern zu und abschaltet. Normalerweise sind bei einem Netz das auch nur geringfügig belastet ist die Ringports fast dauerhaft gelb. Grün kommt so gut wie nie vor, das kenne ich nur wenn der ring sich gerade aufbaut.
Der Scalance hat unter Information einen Zähler wie oft der Ringmanager aktiv wurde. Wenn der Wert schon im zweistelligen Bereich ist kannst du so was haben.
Noch eines, wenn die Fehler LED nicht ausgeht mach mal einen Werksreset ohne irgendwas anzuschliessen, dann muss die LED ausgehen, wenn nicht --> Gerät defekt!
Dannach musst du per PST IP setzen können und online kommen. Wenn das Gerät aber im Netz ist, kann Step 7 vielleicht die Finger drauf haben
Gruß / best regards
Rated X