Hallo !
Ich habe den kanal o ,Geber Impuls u. Richtung eingestellt, Endlos Zählen Startwert 0 usw.
den  Zählerkarteneingang A0 parallel auf Eingang E12.6 verdrahtet . Den E 12.6 auf Z1 zähle vorwärts .
Die zu erwartenden impulse sind 10 pro Km³ ! Beim Test mit Impulsgeber zählt die Baugruppe 50
impluse der z1 hingegen nur 25 Impulse ! ?! Kann es sein das die Baugruppe positive u. negative Flanken  am Eingang zählt ? wenn ja wie bekomme ich das abgestellt ! 
Top
  4/30/2012, 1:42 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/20/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Das kannst du unter "Auswertung" einstellen.