Hi;
Ich suche Information ueber SPS S5 210. Auf welche weise kann ich PLC programieren? Kann ich CP511 benutzen?
mfg
lukhop



=== Bearbeitet von lukhop @ 11.04.2011 16:43 [GMT ] ===


Top
  4/12/2011, 10:21 AM
Joined 8/5/2008
Last visit: 5/14/2013
Posts: 254
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 19 time(s)]. (19) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
eine S5 210 kenne ich nicht.

Wenn es wirklich eine S5 ist, dann kannst Du nicht den CP5511 oder ähnliches verwenden um die Cpu direkt zu programmieren. Die Schnittstellen sind unterschiedlich. 

Auf der Baugruppe steht eine Nummer bei S5 "6ES5 ........" suche Sie und schreibe sie in Forum. Dann kann mir Dir besser helfen. 

"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint." von Albert Einstein
Top
  4/13/2011, 8:08 PM
Joined 2/3/2006
Last visit: 1/17/2013
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi;
Ich meinte AG Anschaltung 511 fuer AG nicht fuer PC ( geeignet fuer S5130WB, S5150 :Simatic Zb. fuer Sinumerik System 8). Dateien - Fotos sind an.
mfg
lukhop

Attachment: S5210-A.zip  (47 Downloads)

Top
  4/14/2011, 5:48 PM
Joined 8/5/2008
Last visit: 5/14/2013
Posts: 254
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 19 time(s)]. (19) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
ich bin zwar erst seit ca. 20 Jahren dabei und da hat man schon viel altes gesehen, aber das ist mit noch nicht untergekommen.

Von daher kann ich Dir leider nicht helfen. weinen

"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint." von Albert Einstein
Top
  5/12/2011, 4:13 PM
Joined 8/20/2007
Last visit: 5/13/2011
Posts: 19
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
lukhop schrieb:
Hi;
Ich suche Information ueber SPS S5 210. Auf welche weise kann ich PLC programieren? Kann ich CP511 benutzen?
mfg
lukhop


Hallo lukhop!
So wie ich das sehe, ist da noch eine Anschaltung notwendig. Vielleicht ist sie im AG gesteckt und Du hast sie nicht auf den Bildern drauf... Die Type der Anschaltung weiß ich leider nicht mehr (Könnte sein, dass sie AS511 hieß...). Aber als Anhaltspunkt für Dich: Da ist ein 25-pol. Stecker (male !!) drauf. Zum Anschluß eines PG mit 15-pol.Stecker brauchst Du eine Anschlussleitung 6ES5 731-Oxxxx... Hoffe, ich konnte dir helfen!

Heinz aus Linz / Öst.

Korrektur: Es soll natürlich heissen: Zum Anschluß eines PG 7xx (od.Field-PG / Power-PG) mit 25pol. Schnittstelle...
Ausserdem habe ich die Pinbelegung für das o.a. Kabel (25pol.male auf 25pol.female) gefunden und beigelegt. (Danke an fritz)
Ev. kannst Du das Kabel selbst basteln oder basteln lassen! (Beachte: Unbedingt geschirmte Steckergehäuse verwenden; habe selber mal Probleme damit gehabt!)

Heinz

Attachment: Pinbelegung_S5-110_d_7xx511.pdf  (35 Downloads)



=== Bearbeitet von Kramuri @ 13.05.2011 06:28 [GMT ] ===



Top
  5/17/2011, 11:08 AM
Joined 1/11/2011
Last visit: 5/23/2013
Posts: 325
Rating:
Rated: Excellent [4.15 out of 5 / rated 47 time(s)]. (47) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
lukhop schrieb:
Hi;
Ich suche Information ueber SPS S5 210. Auf welche weise kann ich PLC programieren? Kann ich CP511 benutzen?
mfg
lukhop


Hallo lukhop,
als Information zur S5-210A kann ich dir Dokumentationsmaterial senden. Eventuell hilft dir das weiter. Nachfolgende Informationen und weitere findest du in der Dateianlage zu diesen Beitrag.
Das Automatisierungsgerät S5-210A ist eine Kombination von S5-130 A/K und MC 210. Der Bitprozessor entspricht der Zentralbauqrupppe 921 bei der S5-130 A/K.
Lediglich der Parameterbereich der Lade- und Transferbefehle wurde erweitert. Programmiert wird der Bitprozessor in STEP5 wie eine S5-130 (Siehe Programmieranleitung S5-130A).

Gruß Gucci



Attachment: Betriebsanleitung_S5-210A.pdf  (34 Downloads)

Top
  5/17/2011, 11:11 AM
Joined 1/11/2011
Last visit: 5/23/2013
Posts: 325
Rating:
Rated: Excellent [4.15 out of 5 / rated 47 time(s)]. (47) 
Rated: Above avarage [2.5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Hallo lukop,
hier noch eine Datei mit Doku zur S5 210A.

Gruß Gucci

Attachment: Infos_S5-210A_TTY.pdf  (32 Downloads)

Top
  5/26/2011, 6:16 PM
Joined 2/3/2006
Last visit: 1/17/2013
Posts: 22
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
hallo;
Gucci und Kramuri!
Vielen Dank fuer die Vorschlaege.
Gguss
Lukhop
Top
  5/28/2011, 1:22 PM
Joined 10/12/2005
Last visit: 11/21/2012
Posts: 21
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
ich kenn diesen Steuerungstyp leider auch nicht, aber es war weiter oben von einer AS511-Anschaltung die rede.
Sollte diese benötigt werden unter
http://shop.softwerk.at/product,2126,6ES5511_5AA1_PG_Anschaltung_AS_511.html
sind noch welche verfügbar.
Auch ev. andere Baugruppen (leider aber nichts von der S5-210A)

SOFTwerk professional trading ltd
http://shop.SOFTwerk.at
SOFTwerk professional automation GmbH
http://www.SOFTwerk.at
Top
  10/8/2011, 5:12 PM
Joined 7/2/2009
Last visit: 9/21/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Die S5 210 hat meines Wissens eine Paralele Programmierschnittstelle, Du brauchst dazu ein PG 670 (sehr alter 286er) oder ein PG 630 (einzeiliges Programmiergerät mit LED-Anzeige). Eproms kann man auch mit dem PG675 & PG 685 erstellen, man braucht dazu das Paralele Betriebssystem von Siemen. Ich kenne eine Adresse die so alte Programmiergeräte verleihen, kannst Dich ja melden. MFG Helmut B.



=== Bearbeitet von O_Moderator @ 10.10.2011 14:12 [GMT ] ===