SINAMICS
Setting velocity in JOG mode
Erstellt von meteoto am 02.08.2012 14:01 (2 Antworten)

02.08.2012, 14:01
|
Beigetreten am: 07.06.2012
Letzter Besuch: 26.10.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hello
I'm using Sinamics S110 controled by FB283 function therby Profibus Telegram 111. Is there any way to set JOG VELOCITY (p2585) through PLC program?
Best Regards
|
|
|
|

03.08.2012, 09:43
|
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 762
Bewertung:
(78)
|
(0)
|
Hello,
You can use the FB283 and the acyclic interface to write these parameter. For this example there are some further variable tables in the toolbox of the FB283 available.
You can find also further informations in the manual - chapter 5.
Best regards
TechTeam
|
|
|
|

03.08.2012, 18:10
|
Beigetreten am: 07.06.2012
Letzter Besuch: 26.10.2012
Beiträge: 3
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Excellent clue 
Thx
|
|
|
|
Aktionen