Guten Tag,

ich bin neu hier im Forum möchte aber trotzdem gerne eine Frage stellen.

Vorab: Ich habe eine Solaranlage, deren Steuerung ist kaputt gegangen...
nun möchte ich mir kein Ersatzteil zulegen, weil die Steuerung sowieso nicht so glücklich ausgelegt war.

Ich würde mir gerne eine eigene Steuerung mit hilfe von Logo! selber bauen.

zu meiner Anlage und was ich vorhabe. Es ist eine Viss... Heatpipe Solaranlage (90Pipes) mit passendem Boiler für warm Wasser (inkl. Heizungsunterstützung durch Wärmepumpe).

Wie soll die Schaltung aussehen:

- 2 Temperaturfühler
- 1 Kollektorpumpe (0-10V) war drehzahlgeregelt über Spannung
- 1 Boilerladepumpe war drehzahlgeregelt über Taktung

Wenn also Fühler 1 und Fühler 2 eine Temperaturdiffernez von 5K haben soll die Kollektorpumpe mit 10% Leistung laufen, wenn Temperaturdiffernez 40K oder größer ansteht soll die Pumpe 100% laufen.

Die Boilerladepumpe soll im ersten Step gleich mit der Kollektorpumpe laufen.

Das Problem ist wie kann ich die beiden Pumpen ansteuern? da die eine 0-10V kann die andere aber nur getaktet wurde?

Kann mir da ein netter Forenmember ein "kleine" Schaltung basteln ?


Danke

Top
  25.07.2012, 07:33
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Vorab, was liegt den Hardware- und Software -seitig vor?
Und wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit Logo?

Um dein Vorhaben so umzu setzen benötigst du eine Logo und ein analoges Ausgangsmodul.
Fühler sind mit einem Pt100-Modul (nur Pt100) oder mit einem RTD-Modul (Pt100/1000) möglich.
Oder Fühler über Messwandler (## auf 0..10V) direkt an die Logo anklemmen.
Dazu muß aber die Logo eigene AI's besitzen, vor dem Kauf beachten !!

Der analoge Multiplexer wäre eine einfache Art die Solarpumpe mit 0..10V anzusteuern.
Schau dir mal die Beschreibung zum analogen MUX an, ist sehr gut beschrieben.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  26.07.2012, 17:03
Beigetreten am: 22.07.2012
Letzter Besuch: 27.04.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi

Danke für deine Antwort

Software seitig sieht es so aus das ich die Schaltung mit der Demo hin bekommen hab. sollte also klappen.

Hardware ist noch nicht vorhanden: ich würde mir die 0BA7 im StarterKit zulegen, eine AM2 RTD (oder PT100) Erweiterung je nachdem was billiger ist und eine AM Q für den Analogen Ausgang.

wäre das als Hardware OK? ( angeschlossen werden soll 2x PT100 Fühler Eingang, eine Pumpe 230V an Digítalausgang und eine Pumpe 0...10V an Analogenausgang ).

Frage: kann ich die Pumpe 230V direkt an das Grundmodul anschließen? ich habe vor die Pumpe zutakten, d.h. z.b. bei einem
delta T von 5K alle 0,3sec  0,3sec Strom auf Pumpe schalten oder
delta T von 10K alle 0,6sec 0,6sec  und so weiter

hält das Modul das aus wenn ich 230V schalte?
oder was müsste ich dazwischen klemmen?

das mit der Taktung muss auch zwingend so realisiert werden!!!

Danke für die Hilfe


 
Top
  26.07.2012, 17:27
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Du könntest dir, wenn du das 12/24V Starter-Kit nimmst, das RTD- / Pt100-Modul sparen.
Es gibt bei Conrad für 30.- Pt1000->0..10V Messumformer, in verschied. Temperaturbereichen.
Diese kannst du dann direkt an die AI's vom Basis-Modul klemmen und verarbeiten.
RTD- / Pt100-Modul ist teurer.

Wenn du Relais-Ausgänge hast kannst du auch deine 230V damit schalten, eine Seite vom z.B. Q1 legst du die 230V an, andere Seite vom Q1 klemmst du die Pumpe an..... wie gesagt, Handbuch schauenzwinkern


Takten ist so eine Sache, für Relais sind kurze Schaltzeiten irgendwann tödlich.
Da wäre ein Modul mit Transistorausgängen (DM8 24) und einem Halbleiterrelais für die Pumpe besser geeignet.

Mir erscheinen die Taktzeiten für eine Pumpe sehr knapp.
Lädt nicht die Solarpumpe den Boiler, bzw. schickt das Wasser durch den Wärmetauscher im Boiler?

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  27.07.2012, 16:47
Beigetreten am: 22.07.2012
Letzter Besuch: 27.04.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
HI

Danke für die Antwort

ich habe jetzt bissel im Inet guckt und bei Ebay verglichen

Ich denke ich kaufe mir doch eine 0BA6 mit Transistor Ausgängen.Kann ich dann, die Fühler am an das Basismodul anschliessen und per Software einstellen? (0...10V)

Danke
Top
  27.07.2012, 16:54
Beigetreten am: 18.07.2012
Letzter Besuch: 27.02.2013
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
@ilikebeer

Hab Dir mal ne PN geschickt.
Top
  27.07.2012, 17:00
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dann kauf eine 24C (6ED1052-1CC01-0BA6), hat Transistorausgänge, Uhr und analoge Eingänge.... nur für 0..10V.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellt Eure fertigen Logo-Projekte vor

Betel's Schaltungssammlung

Logo-Handbücher

Logo-Bus-Verstärker

Wo sind die Logo-Entwickler?
Top
  27.07.2012, 19:43
Beigetreten am: 11.11.2008
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 559
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,09 von 5 / 43 mal bewertet]. (43) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

...und die oben von Nachbar empfohlenen Messumformer / Pegelwandler, sowie die Halbleiterrelais und das AM2 AQ Modul.

 

MfG. ring24h

 

 


Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde

Über den Beiträgen gibt es hier Bewerten und Bedanken Buttons die meiner Meinung nach viel zu selten benutzt werden wenn man sich mal anschaut was manch einer hier an Zeit investiert.
Top
  30.07.2012, 17:55
Beigetreten am: 22.07.2012
Letzter Besuch: 27.04.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
OK Danke

Hab alles so bestellt wie empfohlen!!

Ist es dann auch möglich anstatt einem HMI Panel mein Tv anzuschließen?
Vllt über Scart/Hdmi oder Video In?
Ich möchte nicht unbedingt einen PC oder ahnliches laufen lassen müssen.


Danke nochmals
Top
  30.07.2012, 20:12
Beigetreten am: 23.06.2008
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 2898
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 275 mal bewertet]. (275) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Wenn du ein HMI mit der Logo verbindest, brauchst du kein PC.
TV, etc. wird schwer bis nicht möglich sein.

Versuch macht kluch ....


... keine techn. Fragen per PN, bitte nutzen Sie das Forum
... no technical questions via PM, please use the forum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------