Technical Forum

SIMOVERT MASTERDRIVES

Fehler F034 in einer Einspeiseeinheit

Erstellt von norbi am 29.05.2012 10:47 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  29.05.2012, 10:47
Beigetreten am: 10.03.2009
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Während dem Betrieb Fehlermeldung F034 (Fehl par LT) in einer Einspeiseeinheit
6SE7041-3HK85-0AA0  Ursache: ?
Und was kann überprüft werden.
Top
  05.07.2012, 12:04
Beigetreten am: 04.05.2009
Letzter Besuch: 05.07.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hilft hier das Handbuch weiter?:

F034 Fehl par LT

Fehler in parallelgeschalteten Leistungsteilen

Mindestens ein paralleler Leistungsteil ist

angeschlossen, über Parameter P076

angewählt und liefert die Fehlermeldung

Stromunsymmetrie zwischen Ein- und

Rückspeiseeinheit und parallelgeschaltetem

Leistungsteil.

Stromunsymmetrie (Überstrom

oder Unterstrom im parallelen

Leistungsteil verglichen mit Strom

in der Ein- und Rückspeiseeinheit)

|I
Grund| - |IParallel| > 21 %|IParallel| - |IGrund| > 14 %

300 ms lang

irgendein Thyristor zündet nicht

- unterschiedliche Stromwelligkeit

in Ein- und Rückspeiseeinheit

und parallelem Leistungsteil

durch unterschiedliche

Kommutierungsdrosseln

- Kabelverbindung zwischen Einund

Rückspeiseeinheit und einem

parallelgeschalteten Leistungsteil

unterbrochen oder fehlerhaft


Dateianhang: ba_ee_hk_d.pdf  (4 Downloads)

Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen