Hallo,

habe das Configuration Tool installiert um über Excel in WinCC Variablen In- und Export zu betreiben. Lief bis jetzt auch immer einwandfrei auf andere Versionen doch jetzt kommt, nachdem ich es installiert habe und Excel öffne eine Fehlermeldung (siehe Anhang).

Installiert ist:

-WinCC V7.0 SP2 UPD 4
-Windows XP Professional SP3
-Office 2010

An was kann das liegen..??

Danke

Gruß

Dateianhang: fehler.jpg  (24 Downloads)

Top
  24.05.2012, 13:06
Beigetreten am: 02.11.2005
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 433
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 56 mal bewertet]. (56) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Mein Tipp, das Massendatentool wird mit Office 2010 nicht mehr funktionieren.


Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  24.05.2012, 13:54
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1349
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo _R_A_L_F_,
lt. den Systemvoraussetzungen (s. WinCC Information System) kann dasConfiguration Tool erst ab WinCC V7.0 SP3 mit Microsoft Office 2010 betrieben werden.

Systemvoraussetzungen für WinCC V7.0 SP2 schrieb:


Einleitung

Das ConfigurationTool unterliegt den Systemvoraussetzungen von WinCC und von Microsoft Excel. Es besteht jedoch die Möglichkeit, das ConfigurationTool auch ohne WinCC zu benutzen. Sie können lediglich keine Daten nach WinCC schreiben.

Systemvoraussetzungen

Windows XP SP3 / Windows 7 / Windows Server 2003 (R2) SP2 / Windows Server 2008 SP2

Microsoft Excel XP, Office 2003, Office 2007. Visual Basic für Applikationen muss installiert sein.

Internet Explorer 6 oder 7

 

Hinweis

Sie benötigen den "Office-Assistent" bei Microsoft Excel XP und Office 2003, damit die Warnmeldungen des ConfigurationTool ausgegeben werden.



Was hast Du zuletzt auf Deinem Rechner neu installiert?
Nur das Update 4 für WinCC V7.0 für SP2?

Bitte lass es mich wissen, damit ich Dir weiterhelfen kann.

Viele Grüße

Bizur
Top
  24.05.2012, 13:59
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 70
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke für die schnelle Antwort. grinsen

Aha, an dem liegt das. Ein Update oder Service Pack für Office oder WinCC seitig wird es auch in naher Zukunft nicht geben oda..???

Top
  24.05.2012, 14:03
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 70
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Bizur,

deine Antwort hat sich jetzt mit meiner überschnitten.

Danke für die Lösung. Hab zuletzt das WinCC 7.0 SP2 UPD 4 installiert und werde mir jetzt das SP3 holen und installieren. Danach sollte doch das Problem behoben sein oda??
Top
  25.05.2012, 09:08
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1349
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo _R_A_L_F_,

ich gehe mal davon aus, daß das Problem damit behoben ist.

Es wäre schön, wenn Du Dein Ergebnis hier kurz posten könntest.

Viele Grüße

Bizur
Top
  15.06.2012, 07:29
Beigetreten am: 17.06.2011
Letzter Besuch: 16.05.2013
Beiträge: 70
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,29 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Habe mir nun das SP3 besorgt und installiert.

Das Problem ist nun, wenn ich das vorhandene Projekt damit öffnen möchte, kommt eine Fehlermeldung.

Hier für habe ich ein eigenes Thema erstellt. Meiner Meinung nach hat es nämlcih mit dem hier Problem hier, wenig zu tun.

Link zum Thema



=== Bearbeitet von _R_A_L_F_ @ 15.06.2012 07:30 [GMT ] ===