Hallo zusammen
Wir möchten, mit nicht sicherheitsgerichteten SPS-Standard-Ausgangsbaugruppen, ein sicherheitsgerichtetes Abschalten bewerten. (siehe Anhang)
Folgenden Link zu diesem Thema habe ich in der FAQ gefunden:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35443359 Punkt „Bewertung von SIMATIC S7 „Standard-Ausgangsbaugruppen".
Über ein Sicherheitsauswertegerät trenne ich die 24V-Speisung der SPS-Ausgangsguppe 1 (Kanal1) und die 24V-Speisung der SPS-Ausgangsgruppe 2 (Kanal2).
Nun meine Fragen zum SET:
Was muss die Sicherheitsfunktion beinhalten?
Erfassen: Sicherheitsschalter
Auswerten: Sicherheitsauswertegerät
Reagieren: die Hauptschützen
Ist es richtig, dass die S7-300-Ausgangskarte im SET nicht beachtet werden muss, da die Speisung vor 1L+ und 2L+ getrennt wird?
Dürfen die beiden Gruppen auf der selben Ausgangskarte sein, oder müssen die Gruppen auf zwei Karten aufgeteilt werden, damit die Architektur als zweikanalig gilt?
Besten Dank für Eure Hilfe